Доброго времени суток! 

Вопрос у меня. 

Сегодня собрал стену, если это конечно можно назвать стеной. 

Внутреннее расстояние между крайними стойками 3850 мм. Внутреннее расстояние между столбами 2000 мм. 1 столб собран из 4 досок 50х200. Сверху лежат две доски 50х200. 

Дальше будет обвязка стен, потом пойдут лаги, на лагах будет стена второго этажа. 

Вопрос, выдержит такая конструкция нагрузку лаг, стену второго этажа и стойки крыши? Расположение лаг будет от этого пролёта к противоположной стене с одной стороны и к другой противоположной стене. Расстояние между полётом и стеной напротив 4000 и с другой стороны 4000. 

Фото прикрепил, надеюсь понятно написал. Если не понятно, то постараюсь выйти в интернет через компьютер, так как пишу с телефона.

fc843c714074a9df8cdc3f3035ded8fb.jpg

9003858499a91b9780b4764c3c1fbb36.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P/S доска 50х200 плюс сверху уже лежит доска, плюс обвязка, получается ещё 100 высота, две доски по 50 получается по идее 100х300 балка. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока пишу только поболтать и своё не профессиональное мнение.
Просто понимание в нагрузках балок должен считать спец. инженер который знает все параметры балок, материалов и т.д.
А это стоит денег.

Вот тут вот есть информация, но не целиком.
https://www.youtube.com/watch?v=tKQXz2Po0YU

Я пока к сожалению тоже не смог разобраться со всеми параметрами нагрузок на  одиночные балки.
(у меня тоже своя проблема)
Такая же балка только пролёт 6 метров.

Для точности там  очень много параметров.
Минимум надо считать прогиб всех этих балок и складывать.

Но к сожалению калькуляторы рассчитаны на половые балки с пролётами и тем самым получается распределённая нагрузка на несколько балок, в не на одну.

Я не уверен что тут сидит инженер по балкам, да и если и сидел - это всё стоит денег.

пробую разобраться сам.
Как будет точные расчеты напишу.

Деревянные конструкции - стропила, балки 1 (2).rar

Изменено пользователем de_angelo
  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! 

Благодарю за ответ, но думаю, что Александр форум создавал для того чтобы на вопросы отвечать, а не перенаправлять на платную консультацию к инженеру по расчёту балок. 

Я исходил из такого расчёта. 

Если максимальное расстояние от стойки к стойки 600мм при толщине доски в 50мм, то у меня сдвоенная балка по пролету в 2000мм удерживается 8 стойками, плюс если брать калькулятор по расчёту нагрузки на балку по расстоянию в два метра, то у меня приличный запас на прогиб. 

Также строю из доски, 50х200 внешние стены, внутренние стены ставлю из доски 50х150, но вот стенку между залом и кухней делал из двухсотки. Сама стенка эта стоит на балке из трех досок 50х200, пролёт 4000мм, по калькулятору это достаточно, плюс ребра жёсткости по всей длине с двух сторон идут с расстоянием в один метр. 

Написал свой вопрос здесь для того чтобы получить ответ, если все верно сделал, то душа спокойной будет, если нет, то буду дорабатывать конструкцию.  Дом будет в два полноценных этажа, по этому нагрузка будет приличная, Александр знает свое дело, по этому даст дельный ответ,только надо дождаться его. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.12.2017 в 17:41, yurkont сказал:

Доброго времени суток! 

Вопрос у меня. 

Сегодня собрал стену, если это конечно можно назвать стеной. 

Внутреннее расстояние между крайними стойками 3850 мм. Внутреннее расстояние между столбами 2000 мм. 1 столб собран из 4 досок 50х200. Сверху лежат две доски 50х200. 

Дальше будет обвязка стен, потом пойдут лаги, на лагах будет стена второго этажа. 

Вопрос, выдержит такая конструкция нагрузку лаг, стену второго этажа и стойки крыши? Расположение лаг будет от этого пролёта к противоположной стене с одной стороны и к другой противоположной стене. Расстояние между полётом и стеной напротив 4000 и с другой стороны 4000. 

Фото прикрепил, надеюсь понятно написал. Если не понятно, то постараюсь выйти в интернет через компьютер, так как пишу с телефона.

fc843c714074a9df8cdc3f3035ded8fb.jpg

9003858499a91b9780b4764c3c1fbb36.jpg

У меня арка 370 см , ригель несущий 30х10 см + две по 5 см , итого 40х10 см , провисла под своим весом на 7 мм . 

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток!

Благодарю за ответ, надо тогда мне усиливать, так как походу дела где-то я просчитался. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Hello. Если между столбами 2000мм то вам нужно примерно 13 kN/m2. Проходит для этого 73x198 балка на длинну между столбами 2000мм... у вас 2x50x200 то ок. Но на этой балке  не может находится несущий столб. Перекрытие и стена может. 

Но инженер нужен всегда, так как конструктив считается весь в савокупности,  а не отдельные узлы...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 18.12.2017 в 11:55, Васa сказал:

У меня арка 370 см , ригель несущий 30х10 см + две по 5 см , итого 40х10 см , провисла под своим весом на 7 мм . 

 Hello. Для 3700мм несущего ригеля/балки проходит клееная балка начиная от 90x315 и выше значения в зависимости что там над ней. Просто деревянная балка 100x300 никак не проходит..., а то что у вас еще две плашмя по 50мм так это только лишний вес но никак не несущая усиливается. Но лучше обратитесь к инженеру.

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! 

Благодарю за ответ, там будет стена второго этажа, но на этот пролёт ещё думал лаги положить, которые лечь  должны поперёк к противоположной стене, сверху сдвоенных досок лежит доска 50х200, сверху неё ляжет обвязачная доска, а на обвязку лаги, сверху лаг стена, у стены будут стойки из сдвоенных досок стоять на столбах и в чердачном помещении стойки для крыши, встанут на стойки стены. На сам пролёт 2000 мм будут давить лаги и часть стены второго этажа, вместе с лагами чердака. 

Сейчас данная конструкция стоит на строенной доске которая длиной в 4000мм, а этого точно мало, по этому буду ещё на строенную лагу прибивать с каждой стороны по доске. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 22.12.2017 в 19:25, Mark Pro сказал:

 Hello. Для 3700мм несущего ригеля/балки проходит клееная балка начиная от 90x315 и выше значения в зависимости что там над ней. Просто деревянная балка 100x300 никак не проходит..., а то что у вас еще две плашмя по 50мм так это только лишний вес но никак не несущая усиливается. Но лучше обратитесь к инженеру.

Вопрос решон усилили с двух сторон осб . 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 18.12.2017 в 00:07, yurkont сказал:

Доброго времени суток! 

Благодарю за ответ, но думаю, что Александр форум создавал для того чтобы на вопросы отвечать, а не перенаправлять на платную консультацию к инженеру по расчёту балок. 

Я исходил из такого расчёта. 

Если максимальное расстояние от стойки к стойки 600мм при толщине доски в 50мм, то у меня сдвоенная балка по пролету в 2000мм удерживается 8 стойками, плюс если брать калькулятор по расчёту нагрузки на балку по расстоянию в два метра, то у меня приличный запас на прогиб. 

Также строю из доски, 50х200 внешние стены, внутренние стены ставлю из доски 50х150, но вот стенку между залом и кухней делал из двухсотки. Сама стенка эта стоит на балке из трех досок 50х200, пролёт 4000мм, по калькулятору это достаточно, плюс ребра жёсткости по всей длине с двух сторон идут с расстоянием в один метр. 

Написал свой вопрос здесь для того чтобы получить ответ, если все верно сделал, то душа спокойной будет, если нет, то буду дорабатывать конструкцию.  Дом будет в два полноценных этажа, по этому нагрузка будет приличная, Александр знает свое дело, по этому даст дельный ответ,только надо дождаться его. 

Вы можете не правильно расценить мой ответ. Если я скажу, что выдержит, а она не выдержит, хоть и не юридически я буду нести ответственность перед Вам за свои слова. 

По этому если не уверен, то ответов четких конечно давать не буду. Я сам не проектировщик, все конструкции Вашей не вижу. Данных которые Вы предоставил не достаточно. 

Дом будет в два полноценных этажа, по этому нагрузка будет приличная - это не данные для расчетов. Простите, но я не экстрасенс)) Если бы я увидел в целом каркас - я бы мог интуитивно, опираясь на свой опыт что то сказать, но в Вашем случае одного фото не достаточно.

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×