  1. Теплый пол

    Спасибо!
  2. Теплый пол

    1. Стяжка такая толстая - чтобы не было зебры? Вообще я планировал систему ТП с термораспределительными пластинами, но она ощутимо дороже получается в сравнении со стяжкой. 2. За лаги я как раз не беспокоюсь, они вообще не шевелятся, хотя в реальности они не 40, а 36-38 мм. И калькулятор показывает запас по прогибу в 3 раза при таких пролетах с доской 35х200 и нагрузкой 400 кг/кв.м. А как посчитать какую нагрузку сможет нести брус я не знаю и это единственное, в чем я сомневаюсь. Может картинки помогут?
  3. Теплый пол

    Здравствуйте! Подскажите, можно ли делать стяжку теплого пола толщиной 50 мм (это около 100 кг/кв.м.) если обвязочный брус 150х150, между сваями 2,2 м, лаги 40х200 перекрывают пролет 2,2 м, между лагами 620 мм. Дом с мансардой, кровля металлочерепица, фасад - имитация бруса, т.е. все легкое. Прогнется ли обвязочный брус?
×